地面在墙体浇好后才浇,中间三根钢筋砼立柱。下雨后水位高时,地下室地面三根立柱与地面交接处冒水,求教有什么好的补救方法,而且也担心以后墙体与地面交接处会不会冒水。
2021-03-30 17:18:02 1085次浏览 我来回答
已有3个回答
建房时没有考虑到地下水的问题,地下水水位高于你地下室底板,是冒水的主要原因。
而且据你描述,你的地下室也没有按照顺序施工并且做外防水。
我不知道你地下室是否墙板和底板同时浇筑。如果没有的话,那就 难办了。
今后水位高的话就会一直冒水。
这样的话,现在唯一的解决办法就是用外防内贴的办法防水,并在地下室内重新浇筑底板墙体,
虽然减少了地下室使用面积,但总比不能用好。
一家之言,供你参考。
1、首先要将混凝土基层清理好,将渗透明显处做上记号。
2、再在记号处用风钻打孔,孔的直径大概是6.3mm。堵漏通常要依据注浆管的外径来看,用清水把它清理干净。
3、接着是布嘴,通常注浆嘴要放在水源的位置,嘴的大小则要依据裂缝的大小和形状而决定。如果纵横交错要,在堵漏交叉的部位设置灌浆嘴,施工现场需要布6个嘴,并且每两个之间的距离大概是30毫米,上边和下边都要放一根。每一根管道都要装上阀门,这样方便我们排水和注浆。
4、然后是封闭,在渗水名下的裂缝处和注浆管的根部使用速凝水泥砂浆封闭好,注意要抹平压实。
5、之后是进行压水实验,等到水泥砂浆的强度达到标准之后,我们就进行压水实验。查看封闭之后是否还会出现漏水的情况,如果没有就可以进行下一个步骤了。
6、再来是注浆,按照比例配置浆液,灌入裂缝堵漏。通常注浆要从最下边开始,当侧面管出浆注浆2到3秒之后,就能够关闭出入浆的阀门,然后再按照从地面到侧面再到顶面的顺序进行。
7、最后是封孔,等到浆夜凝固好了之后,没有看到漏水的情况,我们就将注浆的地方用防水砂浆封住就可以了。